a271156864
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2019-12-16
查看a271156864的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-17 12:15
我想问一下 各位  师傅   编码器 +变频器   +电机    我  想编码器  来定位   请问一下  怎么取信号   在那里去信号?  用什么编码器?  是什么型号的呢!!谢谢拉!  这是一位高人告诉我的 !但是我不知道怎么用呢? 我用的PLC是Q系列的    变频器为安川的<G7>的! 
  
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9551 个
工控威望: 8435 点
下载积分: 16356 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-28
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-17 12:47
编程器可以接到PLC上面,利用PLC的高速计数功能就可以取到值了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9551 个
工控威望: 8435 点
下载积分: 16356 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-28
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-17 12:47
如果Q系列的要加高速模块,编码器随便选
特别提醒大家:
3楼  发表于: 2009-07-17 13:21
A:使用编码器测试位置
比如你用"奥托尼克斯"的编码器 360线的那一种
转一圈就有360个脉冲
编码器是连接到你设备的某个轴上面
这轴转一圈移动多少位置,你可以在机械方面得到
一圈的位置除以360,就得到每个脉冲对应的移动量
设备运转的时候,收到多个脉冲,就可以计算出对应的移动位置

B:高精度定位
还有一种情况,变频器那边装上一个反馈卡,做位置控制,PLC给变频器信号,这样可以很准确的移动到指定的位置,比较准确

通常楼主所说的,可能是上面两种情况之一,具体使用看相关产品的使用手册
原理就是这样,如果还搞不清楚的话,就算电话咨询也没有办法,只有找人去现场帮你弄才行了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水