王生彬
王生斌
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 636 个
工控威望: 1787 点
下载积分: 6020 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2007-09-07
最后登录: 2024-04-18
查看王生彬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-16 11:35
S7-200 PLC模拟量经验谈

  

1、软件环境STEP7 MICROWIN 4.0
2、西门子S7-200的模拟量模块:
模拟扩展模块定货号定货号
定货号扩展模块EM输入EM输出可拆卸连接器
6ES7 231-OHC22-OXAOEM 231模拟输出,4输入4否
6ES7 232-OHB22-OXAOE M 232模拟输出,2输出2否
6ES7 235-OKD22-OXAOEM 235模拟量混合模块,4输入/1输出41否
3、模拟量输入、输出格式:
输入模拟量在程序中的寄存器,离CPU模块由近到远依次AIW0、AIW2、AIW4……,每个通道是两个字节,单极性原始采集值0~32768,灵敏度1/4000;双极性原始采集值±32000,灵敏度0~4000 输出拟量在程序中的寄存器,离CPU模块由近到远依次AQW0、AQW2、AQW4……,每个通道是两个字节,数值特性与上类同。
4、模拟模块的量程
使用DIP开关组态输入通道
配置EM231
配置EM235
5、模拟量抗干扰方法:
采用下列方法确保安装正确、可靠:
确保24 VDC传感器电源无噪声、稳定,远离变频器、变压器。
传感器线尽可能短。
传感器线使用屏蔽的双绞线。
仅在传感器侧将屏蔽接终端。
未用通道应短接,
避免将导线弯成锐角。
使用电缆槽进行敷线。
避免将信号线,、高能量线平行布置。若两条线必须重合,应以直角度相交。
通过隔离输入信号或输入信号参考于模拟量模块外部24 V电源的公共端,即电源端子M、输入通道A-、B-等相连,确保输入信号范围在技术规范所规定的共模电压之内。