请教各位:
  有一运输线,有三个电机传动即A、B、C,由于辊径及传动比齿轮比不同,线速度显然不一致,在50HZ时,A电机线速度为:24。52米/分钟,B电机线速度为:24。98米/分钟,
C电机线速度为:24。99米/分钟,现在要求三段线速度相同,我想在没有任何速度反馈的情况下,只调节三个变频器的参数,能否实现线速度同步?主要改变哪几个参数?
一笑而过
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-13 15:42
有的变频器有输入信号比例设置可以改变输入信号的大小,这个比太最大频率效果要好点。基本能实现速度一致
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 好好学习,天天向上!
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更远。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 785 点
    下载积分: 2834 分
    在线时间: 575(小时)
    注册时间: 2009-06-10
    最后登录: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-14 10:20
    从你给出的速度看出你对速度的要求还是很高的,如果用开环控制可能效果不是很好,如果负载时变化的,我很怀疑三菱E的能否达到要求。三个电机的速度一定要可以单独调节,不然到时很麻烦。最好用plc控制,电位器不是很稳定肯定会有一点波动。