a57711829
态度决定一切!坚持到底,永不放弃,直到成功!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 192 点
下载积分: 661 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2008-08-11
最后登录: 2023-08-02
查看a57711829的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-09 11:09
描述:ACE
图片:
有段程序,前面并联了几个E-STOP---串联M1(temp常开)---最后连线圈,问题是这条回路式怎么构成通的,我模拟看M1是常开的没有闭合过,请问老师temp是怎么个概念,像这条回路什么情况下会通路,整个程序里m1只有常开和常闭存在,教程里也没有专门介绍temp的麻烦老师讲解下~!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9274 分
在线时间: 9406(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-21
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-09 11:15
这个只是一个触点的符号而已。

比如,这个Temp可以表示开机的状态,当系统启动时,这个触点闭合~又如,这是一个互锁开关,等等。

你需要去结合你的工艺来看待程序的需求,而不是将需求分离开来看。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9274 分
在线时间: 9406(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-21
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-09 11:55
存在多种可能性,这个应该要结合你的工艺条件去看。

最惨的状况是,这个触点作为调试使用,而调试完毕后忘记删除了,而一个点的功能足以让那些基础甚差的新手想到头发掉光了。