楼主  发表于: 2009-07-07 11:39
根据三菱自动化网站的样例程序做变频器控制的试验
【三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)】
链接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2

硬件:FX2N  PLC+FX2N-485BD  &  S500系列变频器

将485BD与变频器的PU口连接,变频器各参数、plc程序都按照样例中进行设置。

试验时发现变频器正转、反转、停止、写入频率都正常,唯独读出频率不能实现,监控时D500、D600、D700起的10个寄存器内都一直为0没有变化,这是为什么呢?
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 3259 点
下载积分: 3131 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2006-08-17
最后登录: 2020-04-15
查看向往人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-07 12:59
通讯,接线,程序都没有问题的,那是一个样例程序,但有些东西是需要更改的,不能照抄,根据你说的这种情况基本上是你将设定的这些值没有放到正确的地址里面去,要不然不会不显示,几个地址里面怎么可能没有值呢··
好好检测一下你的程序,通讯和程序都不要看了,没问题,重点理一下你的地址之间的相互关系,放错了也不会显示的··
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jms101) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+2(hfsbc) 热心助人,加分表扬
  • SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937