lhs64987572
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 197 点
下载积分: 736 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2007-04-29
最后登录: 2022-11-18
查看lhs64987572的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-02 08:30
今天去检查一个三相电机的线电流,实测在负载工作一个三相380v\3kw\4极的电机线电流只有4.5安左右,请问线电流(注意是线电流)的计算方法,
注明:原标示标为额定电流为6.8安
按一位热心人指点:按公式算出应为6安, 是不是说明我选择电机容量过大??是不是按标准选2.5kw就可以了????
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-03 14:27重新编辑 ]
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 469 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2009-05-09
最后登录: 2024-05-07
查看jdk1126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-05 17:29
二楼说:根据你提供的数据,可以看出你们工厂的功率因素挺高的      工厂用电的功率因素不是这样算法的。应该是说这台电机功率因素高

你电机是长期运行的,这样的运行电流是正常了,短期的是大了点,因为长期在额定电流下运行电机会发热严重,绝缘容易老化,电机寿命短。
[ 此帖被jdk1126在2009-07-05 17:39重新编辑 ]
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。