                      请教各位师傅关于220V,75KW电机要接成降压启动怎么样接。知道的师傅能画个电路图吗
[ 此帖被三菱学徒在2009-06-30 10:26重新编辑 ]
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-30 19:33
增加一个频敏变阻器降压起动箱,并在后面还要加一个3P  380/220V  100KVA的变压器,如果原先已有变压器的话,那么就不需要再另设变压器了。
另外,1、220V 75KW的电动机,如果原先接法是三角形的,那么改成星型接法,就变成了380V了。可以省掉一个变压器。
2、如果原先的接法是星型的,那么改成三角形的话,电压是110V了更不可用了。
但是无论如何必须要用频敏变阻器降压起动箱的。