dlke2009
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dlke2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-23 16:24
     我厂里的一个钢管拨料线最近老出现这样一个情况:拨料支架有时连续拨2次,这样就把前面的钢管压住了啊。正常的情况是,大概每5秒拨一次。现在的故障情况就是:5秒内连续拨2次。 但这种情况又不是连续性出现,有时一个小时出现一次,有时半小时内出现几次,急死我了! 料架是气动的!

     我自己的分析:PLC程序是没问题的,然后我也更换了电磁阀线圈。行程开关也检查了。都没问题啊。我只能怀疑是干扰的情况了。请各位兄弟姐妹给我支支招,到底是什么原因啊?以及解决的办法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干扰,怎么解决啊。。这是干扰的原因吗?     小弟不甚感激!!!
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-10
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-24 18:39
引用
引用第2楼wxh0734于2009-06-23 18:39发表的  :
查一下电柜各接线端子是否接确良好,如果气阀是弹簧复位的,看一下弹簧有没有问题,如果设备用了很长时间了,应该同程序没有关系的,就算是干扰,以前为什么没有,分析下最近有没有什么改动

同意此类解释。建议楼主还是检查硬件方面的。前提是程序没做任何改动的情况下。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬