dlke2009
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dlke2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-23 16:24
     我厂里的一个钢管拨料线最近老出现这样一个情况:拨料支架有时连续拨2次,这样就把前面的钢管压住了啊。正常的情况是,大概每5秒拨一次。现在的故障情况就是:5秒内连续拨2次。 但这种情况又不是连续性出现,有时一个小时出现一次,有时半小时内出现几次,急死我了! 料架是气动的!

     我自己的分析:PLC程序是没问题的,然后我也更换了电磁阀线圈。行程开关也检查了。都没问题啊。我只能怀疑是干扰的情况了。请各位兄弟姐妹给我支支招,到底是什么原因啊?以及解决的办法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干扰,怎么解决啊。。这是干扰的原因吗?     小弟不甚感激!!!
ai625
要它何用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4258 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-03-01
查看ai625的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-03 22:35
引用
引用第7楼liushiyong于2009-06-25 09:20发表的  :
    我公司一个星期前也出现过类似的问题,一开始我也以为是PLC出现的问题,因为近期我们的PLC经常出现触点坏的现象(已经用6年了),现场监控也没有发现问题,又检查接触器 ,最终排查到就是PLC的端子排接线松动了。
    建议还是先仔细检查一下外部硬件,都没有问题再用在线监控看看是否能行。

同意以上观点   很有可能是PLC输出继电器(Y000---Y--)触点坏  或者PLC的端子排接线松动
我公司的出现过PLC输出继电器(Y000---Y--)触点坏掉  它有机械寿命的 好像是 30万 还是300万次 我不记得了 你要仔细观察一下拉
趁年轻 得多学习