yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-19 14:01

各位大侠,下面是一个三菱变频器的通讯协议格式,(在附件中),我的疑问是其中的命令代码是什么东西,应该怎么写,还有我有一段程序它把命令代码那几个是这样设置的:
MOVP H45 D203
MOVP H44 D204
H45跟H44转换成ASCII码后对应的控制字符分别是“E“和“D”,我就是不明白“ED”是什么命令代码???为什么要这样设置呢???
谢谢!~~~~
[ 此帖被yefengchen在2009-06-20 09:50重新编辑 ]
描述:三菱变频器通讯协议格式
附件: 三菱变频器通讯协议格式.rar (23 K) 下载次数:481
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1284 个
工控威望: 2920 点
下载积分: 4509 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-02-17
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-19 14:30
大哥  你被16进制给误导了,

A转换ACS码 后是41 不是40哦 所以44 45 就是D E    46才是F



ED 你也该知道是什么意思吧  写入频率.....
[ 此帖被月泽在2009-06-19 14:52重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1284 个
    工控威望: 2920 点
    下载积分: 4509 分
    在线时间: 642(小时)
    注册时间: 2009-03-28
    最后登录: 2024-02-17
    查看月泽的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-20 18:19
    我只是记的 ED  对变频器操作 无非就是  控制启停 正反转 写频率  监视 读参数...

    我以前也不知道去那找,呵呵  师傅教我的...才知道去那里找

    根据楼上的斑主,我下了个FR-E700的PDF看看 就在第4章 参数里面有205页




    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com