电流表和电流互感器不匹配会有什么现象产生呢?谁遇见过说说看? 比如电流表是100/5的,而互感器是150/5的
satakelu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看satakelu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-18 09:49
引用
引用第3楼gqm于2009-06-17 18:16发表的  :
电流表100/5A  ,  其核心还是5A的电流表,而150/5A的电流互感器的比值为30倍,[u]所以把100/5A的电流表接在150/5A的电流互[color=#FF0000]器上,读出的数值要乘以30倍,但电流值只能用到100A。(因为我在去年用到一个电流互感器是200/5的,但电流表是150/5,实际在用的时候,只要电流不大于150A,数值是准确的。)

请问3楼 以上红字部分有点疑问:如您所说,实际电流值应是电流表上的读数值乘以30对不?“电流值只能到100A”这句话有是什么意思是指实际电流值还是指表上的读数呢?
satakelu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看satakelu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-18 09:52
感谢各位,这种情况我也没有实际遇到过,只是突然想到这个问题,如果不匹配对表和互感器没有损害,看来下次要现场试一试喽!