marcelinho
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2007-07-24
最后登录: 2023-06-17
查看marcelinho的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-17 10:30
气缸上的磁性开关PNP三线,一接通就烧坏,更换了一个新的也是如此,查电源24V正常,输出端和电源之间也没有短路,请教各位不知哪里出了问题?
360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1023(小时)
注册时间: 2009-03-11
最后登录: 2024-06-01
查看360820的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-17 20:58
是DC24V电源?   正负极有没有接反?(一般情况棕接24V蓝接0V黑色的为信号线)  
信号线和负极有没有短接?(PNP型不能短接 要加负载)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬