chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-12 16:01
我们厂有S7 300的PLC,我读出的程序感觉有点郁闷,在FC1里面出现了Q24.0的输出线圈,在FC3里面同样出现了Q24.0的输出线圈,OB1调用了FC1和FC3,这是不是双线圈输出?
[ 此帖被sjm213在2009-06-12 16:10重新编辑 ]
自己的事情自己做.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6743 个
工控威望: 37098 点
下载积分: 9662 分
在线时间: 9412(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-06-01
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-12 16:09
這就是雙線圈輸出,不過根據雙線圈的特性,就是根據最后出現Q24.0為準。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6743 个
    工控威望: 37098 点
    下载积分: 9662 分
    在线时间: 9412(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-06-01
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-12 16:58
    引用
    引用第2楼chenpingyg于2009-06-12 16:50发表的  :
    那什么情况下能使用前面的Q24.0


    当OB1调用FC1时,此时的操作针对于前者的Q24.0,当FC1调用完成,也就是FC1的ENO为1时,FC的使用权交还给OB1,OB1继续执行FC3,此时如果在FC3中更改了Q24.0的状态,那么以此状态为准。

    以上
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬