我们厂有S7 300的PLC,我读出的程序感觉有点郁闷,在FC1里面出现了Q24.0的输出线圈,在FC3里面同样出现了Q24.0的输出线圈,OB1调用了FC1和FC3,这是不是双线圈输出?
[ 此帖被sjm213在2009-06-12 16:10重新编辑 ]
自己的事情自己做.
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6766 个
工控威望:
38367 点
下载积分:
2429 分
在线时间: 9495(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-01
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-12 16:09
全看
|
小
中
大
這就是雙線圈輸出,不過根據雙線圈的特性,就是根據最后出現Q24.0為準。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6766 个
工控威望:
38367 点
下载积分:
2429 分
在线时间: 9495(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-01
查看cvlsam的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-06-12 16:58
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼chenpingyg于2009-06-12 16:50发表的 :
那什么情况下能使用前面的Q24.0
当OB1调用FC1时,此时的操作针对于前者的Q24.0,当FC1调用完成,也就是FC1的ENO为1时,FC的使用权交还给OB1,OB1继续执行FC3,此时如果在FC3中更改了Q24.0的状态,那么以此状态为准。