chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-12 16:01
我们厂有S7 300的PLC,我读出的程序感觉有点郁闷,在FC1里面出现了Q24.0的输出线圈,在FC3里面同样出现了Q24.0的输出线圈,OB1调用了FC1和FC3,这是不是双线圈输出?
[ 此帖被sjm213在2009-06-12 16:10重新编辑 ]
自己的事情自己做.
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-13 11:29
OB1调用FC1而不调用FC3时,FC1中的Q24.0有效。