guhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 292 点
下载积分: 530 分
在线时间: 682(小时)
注册时间: 2008-02-10
最后登录: 2024-06-04
查看guhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-04 08:54
最近在家做了用PLC控制温度试验,FX1SPLC.FX1N-2AD.PT100温度变送器和PT100温度传感器,用旧的电饭锅做加热装置,把温度传感器挂在电饭锅中间,开始加热到了设置温度加热停止,可是过了一会而锅里的水温升高了6-7度,这是怎么回事
luof123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看luof123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-10 16:42
用PID控制,如果不准的话自整定一下就好了