guhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 292 点
下载积分: 530 分
在线时间: 682(小时)
注册时间: 2008-02-10
最后登录: 2024-05-27
查看guhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-04 08:54
最近在家做了用PLC控制温度试验,FX1SPLC.FX1N-2AD.PT100温度变送器和PT100温度传感器,用旧的电饭锅做加热装置,把温度传感器挂在电饭锅中间,开始加热到了设置温度加热停止,可是过了一会而锅里的水温升高了6-7度,这是怎么回事
guhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 292 点
下载积分: 530 分
在线时间: 682(小时)
注册时间: 2008-02-10
最后登录: 2024-05-27
查看guhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-04 10:15
那用设么加热装置效果最好
guhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 292 点
下载积分: 530 分
在线时间: 682(小时)
注册时间: 2008-02-10
最后登录: 2024-05-27
查看guhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-06 06:44
会不会是,容器里的水是静止的,测出来的温度和实际温度有误差,我用手在 水里搅动了一下测温传感测出来温度就不一样了
guhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 292 点
下载积分: 530 分
在线时间: 682(小时)
注册时间: 2008-02-10
最后登录: 2024-05-27
查看guhua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-11 20:56
会不会是温度传感器的热反应系数太慢了