紧急求助!! 长度相差很大的几根电缆,电流大部分是从最短的那根线上流过吗?
   现在单位有2台变压器,分别在2个配电室,因为经济危机的原因,现在想停一台,2个配电室的电想通过联络柜来联结,计算通过联络柜的电流为900A,现在已经有2根3+1的185平方毫米的电缆联结(长度为80米),如果通过900A的电流显然还不够,于是想加一根同样粗的电缆就足够用了。2 个联络柜的直线距离为20米,为了节约投资,采用直线距离联接,因此只要20米电缆就够长了,不要80米。
这样一来,问题也来了:如果用这3 根电缆线进行工作的话(通过900A电流),那么这3根电缆平均每根通过的电流是不是900/3=300A??
因为有一根线只有20米,电流会不会大部分从这根电缆上通过?比如:通过500A电流,那么这根20米的电缆会不会烧毁??[/
size]
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1115(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-06-01
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-02 11:07
根据《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)
3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。