遇到一奇怪问题设备上的一台电机停止时时好时坏,电机带变频的,PLC一输出点控制一小型继电器和一运行指示灯,继电器和指示灯并联,继电器有一组触头控制变频器开关,停电机发现有时不管用,经观察PLC输出正常,继电器上一小指示灯停止时应不亮,但它还亮,只是亮度发暗,再仔细检查原来是运行指示灯的零线接触不好,重新接好故障排除。