遇到一奇怪问题设备上的一台电机停止时时好时坏,电机带变频的,PLC一输出点控制一小型继电器和一运行指示灯,继电器和指示灯并联,继电器有一组触头控制变频器开关,停电机发现有时不管用,经观察PLC输出正常,继电器上一小指示灯停止时应不亮,但它还亮,只是亮度发暗,再仔细检查原来是运行指示灯的零线接触不好,重新接好故障排除。
xiugu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2007-01-10
最后登录: 2021-08-09
查看xiugu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-02 13:49
常用的变频器控制方式,一般来说,继电器的辅助触点接变频器的正转或反转信号