楼主  发表于: 2009-05-29 08:27
遇到一奇怪问题设备上的一台电机停止时时好时坏,电机带变频的,PLC一输出点控制一小型继电器和一运行指示灯,继电器和指示灯并联,继电器有一组触头控制变频器开关,停电机发现有时不管用,经观察PLC输出正常,继电器上一小指示灯停止时应不亮,但它还亮,只是亮度发暗,再仔细检查原来是运行指示灯的零线接触不好,重新接好故障排除。
toutianjian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 5065 点
下载积分: 62152 分
在线时间: 354(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-06-11
查看toutianjian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-02 15:24
楼主本来的接线就存在弊端,如果把指示灯也通过继电器触点控制,不就什么事都没有了!