在上传PLC程序时选择程序+注释,结果显示如下内容:
    读入的数据超过memory cassett的容量或者不能写,请确认PLC参数容量设置。[ES:018020157]
这是那里设置不对呀,请赐教!!!
                                       谢谢!

遇到好多次了。。。




caliter02
hello ,你们好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 417 点
下载积分: 486 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-10-29
最后登录: 2018-04-24
查看caliter02的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-02 17:46
我也碰到过,可能是plc的存储空间不够吧,不选注释下载就可以了