mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-23 15:12
在上传PLC程序时选择程序+注释,结果显示如下内容:
    读入的数据超过memory cassett的容量或者不能写,请确认PLC参数容量设置。[ES:018020157]
这是那里设置不对呀,请赐教!!!
                                       谢谢!

遇到好多次了。。。




tony_0201
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tony_0201的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-02 08:57
不要选择注解就可以了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬