zhuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 249 点
下载积分: 503 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2008-11-28
最后登录: 2024-09-22
查看zhuping的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-23 09:30
本人用的三菱MR-J2S-350A的伺服,电机是HC-SFS352。在调试过程中断过伺服和电机之间的线,也就是说没有断伺服放大器的电,而断了电机的电。刚开始还走了几下,后就出现24号报警。现只要一上电就报警,查手册说是输出电源接地报警。查线没问题。请问各位高手:是否是伺服放大器有故障了?这样不断放大器电源而断电机的电源对伺服有影响吗?
shenyang25
走别人的路,让别人无路可走
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 270 点
下载积分: 560 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2022-06-10
查看shenyang25的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-23 14:58
TE端烧了吧,要送去修了