zhuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 249 点
下载积分: 503 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2008-11-28
最后登录: 2024-09-22
查看zhuping的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-23 09:30
本人用的三菱MR-J2S-350A的伺服,电机是HC-SFS352。在调试过程中断过伺服和电机之间的线,也就是说没有断伺服放大器的电,而断了电机的电。刚开始还走了几下,后就出现24号报警。现只要一上电就报警,查手册说是输出电源接地报警。查线没问题。请问各位高手:是否是伺服放大器有故障了?这样不断放大器电源而断电机的电源对伺服有影响吗?
xyd_hsn10
jakenghuang
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
注册时间: 2008-12-29
最后登录: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-27 10:56
是否是伺服放大器有故障了