bestway
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 176 点
下载积分: 538 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2014-03-12
查看bestway的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-18 15:01
请教:本人要做一段程序来实现在1s内把一个模拟量按每1ms采集一次,共采集1000次也就是采集1000个数值进行分析,据说要采用中断方式,所用CPU是214-1BD23-0XBO,请问如何实现?谢谢。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6747 个
工控威望: 37102 点
下载积分: 10150 分
在线时间: 9415(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-06-16
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-18 15:19
哇~S7-300也無法做到AI輸入1MS采集一次,況且小200?

編程時應考慮硬體的實際能力,而非只考慮軟體的編輯。

Regards