lanjinghao
师夷洋技以制夷!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 234 点
下载积分: 600 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2009-05-06
最后登录: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-14 18:57
假设,程序中有个定时器T1,定时时间为50ms,执行整个程序1个周期耗时为20ms,那么执行第二个周期时定时器的时间是否要增加20ms?
伟大的光荣的正确的中国人民万岁!!
mcsensor
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 195 点
下载积分: 724 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-03-26
最后登录: 2020-11-03
查看mcsensor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-21 09:34
引用
引用第7楼lanjinghao于2009-05-18 12:44发表的  :
我有个高压变频系统,PLC采用S7-200,触摸屏是TP277。现在触摸屏显示的运行频率、输入电流和输出电流有时会跳变到0,但实际的运行参数又没有任何变化。运行参数都是主控板采集或计算出来的,PLC通过通讯指令读取到运行参数并存储到PLC的存储空间,然后通过触摸屏显示出来。而这个问题又是随机发生,有时候在试验平台有这个问题,但在现场又正常,有时候现场出现这个问题,拿回来测试又正常。检测软件代码也没有任何故障,这个问题是否与触摸屏和PLC通讯干扰有关还是怎样?
     你 应该把PLC模拟量采集模块的负及与模块电源M及端接然后修正模拟量的采集数