请教:三菱PLC与台达变频器控制电机时怎样来实现变频器"正/.反寸动"但寸动的频率要和变频器设的寸动频率一样.应该怎样接线和编程???急急急
谢谢
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1284 个
工控威望: 2920 点
下载积分: 4509 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-02-17
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-15 10:18
暂不考虑你正常 连动时的控制模式
点动 就用PU 模式 来控制  pr.79设定PU模式  只要接通说明书上端子接线图上
com1 接SD  Y000正转信号接STF  Y0001反转信号接STR  Y002 接RL  变频器按RL设定频率运行
编个程序
STF(y000)+RL(y002)  点动正转 RL默认就是10HZ  很慢了,当然你也可以自己设定,pr.6
  STR(y001)+RL(y002) 点动反转  这样就可以了...........  


关于连动时若要经常调速,最好要用PU+外部模式 pr.79 虽然变频器上也有电位器,不过 在柜内不方便操作,模式切换 要改变输入端子功能 pr.178~pr.184  一般把pr.183 MRS 端子默认是24 设置成16  PU-外部模式切换用Y003来控制  这时候 只要Y000正转 或 Y001反转输出,就可以运行了,频率是外部电位器给定的,速度通过操作面板上的电位器调节

控制方法其实很多种,都要根据要求来设计...