taotaohot
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看taotaohot的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-08-04 08:42
FX0n-3A是什么模块???
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1295 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 7977 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-04-22
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-05 19:57
FX0n-3A是模拟特殊功能模块。有两个输入通道和一个输出通道。
输入通道接收模拟信号并将模拟信号转换成数字值。
输出通道采用数字值并输出等量模拟信号。
FX0n-3A的最大分辨率为8位。
本帖最近评分记录:
  • 黄金:+1(YMMFA) 热心助人+1
    fjqz00
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1295 个
    工控威望: 1451 点
    下载积分: 7977 分
    在线时间: 352(小时)
    注册时间: 2007-04-16
    最后登录: 2024-04-22
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-08-08 15:07
    如果你想让PLC也能读取电路上的电流的话,建议通过带4-20mA输出的电流表转换读取的电流数据,再用FX0n-3A读到PLC主机里。
    另外,FX0n-3A的详细资料可以参照FX系列的特殊模块手册.