FX3U输入点老是损坏(采用漏型接法)。
当是检查外部电路时外部的开关也坏掉了(一直为常通状态),由于当时手头上没货就没把开关换掉,只是换了一个输入点,现在刚换的输入点没两天又坏掉了,不知什么原因造成的?
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2014-12-14
查看谭新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-23 13:35
估计电压不是很干净。可以考虑加个变压器和滤波器,稳压后给plc