        我要在触摸屏做一个设值按钮来控制电机的转速,数值是0-4000,但要求按钮上的数值是电机转速0-1460,怎么办?
望不吝赐教。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157064 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-13
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-04 19:21
意思是触摸屏上设置为0-1460而实际PLC中数值是0-4000这样,并且是线性的趋势??

这样,将触摸屏上设置的数值除以1460并乘以4000,就能得到想要的结果。
那么可以在PLC程序中作一段程序,将PLC读取的0-1460经过以上公式处理后得到0-4000;
或者利用触摸屏的脚本功能,在触摸屏中将0-1460转换为0-4000后在传送到PLC供使用。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人!