zys4399
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zys4399的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-03 12:52
我安装了GX Developer Version 7 和仿真软件GX Simulator6-C ,在GX Developer Version 7中编辑好梯形图,转换后,执行“写入PLC”,结果显示“指定了不能使用的COM口,请确定COM口的设置后再执行”,这是什么原因?如何设置?
两软件都安装在c:\MELSEC\
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-12 17:27
一,你是否禁用了串口?
二.串口的波特率是否正确设置?
三.是否串口程序丢失?
我遇到过一次,串口不可用,以为是串口烧了,就买了个USB-COM,后来有一次重装系统,串口又能重新工作了.
自己的事情自己做.