xljwcl
数控机床维修电气调试
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 396 点
下载积分: 26074 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2007-10-23
最后登录: 2024-05-15
查看xljwcl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-24 22:27
图片:
图片:
我想问下
我想用FX0N-3A来做一个有模拟输入和一个模拟输出的
输入/输出都是4-20MA,就是用输入来控制输出
程序是不是直接把读入的模拟量地址直接在输出去就可以了呢?
还有我用触摸屏是不是直接改D100 的数值,就能响应输出了呢?
求高手帮忙解决?
[ 此帖被xljwcl在2009-04-26 17:40重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9551 个
工控威望: 8435 点
下载积分: 16355 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-27
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-15 10:05
输入和输出不要都是D100  分开来  比如一个D100 一个D101

输出的D可以放在触摸屏上, 触摸改动后输出就变化

但你要注意转换一下  在PLC里这个D的值是0~1000/0~2000/对应4-20MA的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水