今天在公司遇到个问题由步进电机控制同步带,
五相步进电机,驱动器上的接线是"5跟电机线,2跟驱动器电源线,还有两跟线是pluse+,和pluse-
遇到的问题是手动情况下,电机一直是正常运转方向,但是到自动运行情况下,就会间歇性的反转.
电机的名牌是:DC2.4V,0.72°.我测量下绕组的阻值大概事2.5欧姆!
不知道各位以前有没有碰到过这种情况!
这到底事怎么回事呀!
郁闷!


楼下的朋友,我看过其他的设备,其信号线都只有两根!不是没有接好!
[ 此帖被时间的味道在2009-04-23 19:55重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2780 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 206894 分
在线时间: 3117(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-16
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-22 23:12
照楼主自己得解释!应该是方向信号线没接!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等