看到个工程图纸  三线制温度模拟量输入模块 4通道  站号1号  接在后面的为什么就是从5号站开始了呢?

这工程用到 25个站点
0号 PLC  
1号  5.6.7.8.9.10  
11号 15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
25号 PLC  
1.11号都是模拟量模块 25号是PLC  其他都是输入 输出模块站点

为什么没有 2 .3.4   12.13.14  站点呢?

0号PLC输入输出才从X020~Y3C0     X000~X01F被通讯HMI占用       远程5号模块的输入 直接就是以X480开始了

当中的都分配给模拟量模块了?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-06-01
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-21 19:11
CC-LINK中I/O模块占一站,32点,温度模块(不管是64RD还是68TD)都占4站128点,PLC属于本地站占用点数可以设定,(1-4站,网络ver2的点数可以1\24\8倍扩展设定)。看下说明书,说的很详细。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-06-01
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-21 19:23
0号PLC输入输出才从X020~Y3C0     X000~X01F被通讯HMI占用       远程5号模块的输入 直接就是以X480开始了

当中的都分配给模拟量模块了?

应该是QCPU吧,看CC-LINK网络参数设定 远程输入(RX)刷新软元件设定 应该是X400,就是说RX开始是从X400开始,温度模块占4站128点就为远程输入点占用X400-X47F,下一个I/O模块当然就是X480开始了。另外说明一下RX与PLC的输入没有关系的,RX也可以定义为M、L等,而PLC的输入一定是X。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377