看到个工程图纸  三线制温度模拟量输入模块 4通道  站号1号  接在后面的为什么就是从5号站开始了呢?

这工程用到 25个站点
0号 PLC  
1号  5.6.7.8.9.10  
11号 15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
25号 PLC  
1.11号都是模拟量模块 25号是PLC  其他都是输入 输出模块站点

为什么没有 2 .3.4   12.13.14  站点呢?

0号PLC输入输出才从X020~Y3C0     X000~X01F被通讯HMI占用       远程5号模块的输入 直接就是以X480开始了

当中的都分配给模拟量模块了?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1284 个
工控威望: 2920 点
下载积分: 4509 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-02-17
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-21 19:27
2楼 说2 .3.4   12.13.14  站点 人家预留了  以后要加比较方便

这个观点我不是太认同,我还是认同1楼说的
CC-LINK中I/O模块占一站,32点,温度模块(不管是64RD还是68TD)都占4站128点,

是温度模块占了4个占点。

下面的 就算400~47F被温度模块占用了128点, 但是为什么要从X    400开始分配呢?

为什么没接在  0C0后面   用0D0这么分配下去呢?
揭开神秘的工控面纱
2楼  发表于: 2009-04-21 19:43
那就是自己分配IO了?  我也可以设定从X500 开始往后分配?  或 X600开始往后分配?
揭开神秘的工控面纱
3楼  发表于: 2009-04-21 19:57
谢谢  1楼 2楼的回答 再次感激,

看PDF的手册根本看不懂,我觉的那是专给懂的人查阅用的,
揭开神秘的工控面纱
4楼  发表于: 2009-04-22 19:18
差不多 20来米吧   也不太远  但是有的在高空 有的在地下
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com