kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2022-12-09
查看kv47sn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-05 15:27
我公司的变压器是采用中性点直接接地的TN-C系统,采用保护接零。市电的零线是没有通过开关,都是接在一起了。现在我买了一台发电机,请问发电机的零线和市电网的零线能接在一起吗 ?我现在买了一个4极开关HS11-400/48B做为市电和发电的转换用。如果不能接在一起那该如何接啊?

有朋友说 当市电停电时,变压器的零线是与大地相接的,不会断开,但其有接地电阻,一般规定在4欧姆以下就符合要求;当发电机接入运行后,零线上就会有电流通过,在这个接地电阻上产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压,如果这时有工人在高压线路上进行检修作业,可能会遇到危险。 发电机是一个独立的系统;市电网又是一个系统,这两个系统绝对不允许通过这种方式连接。再说发电机要保证绝缘正常,通常中性点不应该接地的,接地的只是发电机外壳。
因而,有自备发电机的用户,不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起。

大家能一起来讨论这个问题吗?
湘婉
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看湘婉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-06 20:19
在供电系统中,我们的变压器高压AC10KV/AC400V,在低压AC400V的中线(零线是直接接地)只有三相进开关,在供电系统中零线是不允许进开关(这一点是大家都知道)。你的发电机的中线是可以接在变压器的中线上,但是注意你的配电系统不要偏流的太厉害,(偏流要调整)否则对你的发电机(变压器)会有很大的伤害,甚至烧坏。比如一台三相电动机,有一相偏流就会烧坏电动机。这一点要注意。如果烧坏发电机的话,多半是偏流引起的。现在在供电系统中都是采用的三相五线制。准确的说发电机的中线是可以接在变压器的中线上的。