楼主  发表于: 2009-03-27 21:05
FX2N48MRPLC坏了,手上没有。有FX2NPLC32MR,把FX2N48MRPLC的程序输到FX2NPLC32MR会怎么样?FX2NPLC32MR没有Y20-----Y27,当Y20-----Y27动作时,会有什么现象?没有的X20------X27会怎么样?
kingso
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 187 点
下载积分: 498 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2008-06-04
最后登录: 2020-03-08
查看kingso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-28 19:58
不行的,run时会出错