楼主  发表于: 2009-03-22 01:01
     我在程序里面是这样写的(看下面),为什么用软件模拟和在PLC实际操作不一样?
                            求高手帮助、
在用软件模拟的时候M8013每动作1次,C0数值就会加1,

而在PLC实际操作时候,M8013动作了N次,C0数值还是0? 

  
下图为:有动作
  


下图为:无动作
  

程序:
      0   LD        M8013
           <M8013   =ON    >                   望大家提出宝贵意见
      1   OUT       C0   K60 
           <C0      =    0>                         O(∩_∩)O谢谢
 软件模拟时候:<C0      =    0>  0工作。
PLC实际应用时候: <C0      =    0>   0无动作。










hszyz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 351 个
工控威望: 315 点
下载积分: 3804 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2007-09-20
最后登录: 2021-04-26
查看hszyz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-25 15:00
我试过了可以的