楼主  发表于: 2009-03-19 07:11
      本人用台达DVP14ES 的PLC,用电脑监控,发现时间继电器有面的线圈不通.就是前面到时间继电器触头都通了,就后面联上的Y3就是不得电
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1295 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 7977 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-04-22
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-21 10:02
要看你是否有双线圈输出情况。
另外,如果是这样:
LD M1
OUT Y3
LDI M2
RST Y3
M2如果为非,就算M1导通,Y3也是不通的。最好把你的程序上传上来看一下,看看程序的上下关联。