PLC工程常用精要
1、    电量换算
按照官方的标准     输入电量的最大值——对应32000
比如当前选用的量程是10V 那么10V对应的程序设定值就是32000
                               1V对应的程序设定值就是3200
特别要注意电量输入的设定,DIP开关位置决定着量程,不能随便动,否则有可能烧掉模块!
2、PLC的常用指令
I0.0格式,这是对应于物理开入点的
Q0.0格式,这是对应于物理输出点的
AIW0格式,这是对应于电量输入点的
AQW0格式,这是对应于电量输出点的
这些物理指令对应的编地址规则不一样,见附图。
M0.0格式,这是中间继电器,用于存储中间的状态和控制信息(M0.0-M31.7)
V0.0格式   这是变量存储器,跟中间继电器作用一样 (VB0.0-VB5119.7)
T33格式    这是定时器
SM0.0格式   这是特殊功能的存储器件
格式举例
I0.0 I0.1 I0.2  Q0.0 Q0.1 Q0.2   AIW0 AIW2 AIW4 AIQ0 AIQ2 AIQ4

3、逻辑说明
逻辑或  相当于触点并联
逻辑与  相当于触点串联
逻辑非  相当于常闭触点
简单的说,触点并联 ——就是几个条件满足一个就通  
触点串联 ——就是几个条件全部满足才通
常闭触点 ——没有开入为通   常开触点—— 有开入才通