乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 7627 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 2643(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-06-01
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-24 15:19
[    post][/post]


首先声明  这不是普通的通过速度组合实现调速。
有关设备:GOT 1150,    PLC Q02,       CC-LINK主单元QJ61BT11N,       变频器FR-E700, 变频器通讯单元FR-A7NC,普通交流三相异步电机。

在GOT上设定节拍20S-120s,  程序中转化成HZ数,写入D4001中(变频器是1号站),D3001反馈HZ数给PLC,

再通过公式反算出相应节拍,其中数据运算都是实数运算。

如有疑问请在回复中提出,会解答的。
[ 此帖被tonyyun在2009-12-03 09:47重新编辑 ]
附件: 触摸屏.rar (15 K) 下载次数:203
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: programe.rar (12 K) 下载次数:201
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
zsm961450
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zsm961450的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-23 13:33
好东东顶一下!