26911291
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 286 点
下载积分: 647 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2024-03-28
查看26911291的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-15 21:21
我编了一个SFC自动与手动的小程序,不知道对不对 ,望各位高手提出意见 我不知道在那加停止按钮 ,我程序结束加停止不行 ,报程序错误 ,请大家帮忙。谢谢
附件: SFC指令的自动与手动.rar (11 K) 下载次数:151
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
shuaigeshi
蛰伏......
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2021-08-10
查看shuaigeshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-17 00:42
你对你程序的理解是 通电后自动开始运行Y0亮10S之后Y1亮10S最后Y2亮10S,若接通X0(没有自保)同时接通X1、X2或X3,Y端输出分别亮,但都没自保   是这意思么
shuaigeshi
蛰伏......
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2021-08-10
查看shuaigeshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-17 00:44
所以在你手动状态下没急停,因为都没自保
shuaigeshi
蛰伏......
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2021-08-10
查看shuaigeshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-17 00:48
若要在单周期运行完停止可以在常闭的X0后加一个常闭接点,若要运行到任何步停止可以给每个计时器串一个常闭接点

呵呵  不知道说的对不对....请指教