发表于: 2009-02-15 21:21
全看
|
小
中
大
我编了一个SFC自动与手动的小程序,不知道对不对 ,望各位高手提出意见 我不知道在那加停止按钮 ,我程序结束加停止不行 ,报程序错误 ,请大家帮忙。谢谢
附件:
SFC指令的自动与手动.rar
(11 K) 下载次数:152
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
shuaigeshi
蛰伏......
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
220 点
下载积分:
700 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-02-14
最后登录:
2021-08-10
查看shuaigeshi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-17 00:42
全看
|
小
中
大
你对你程序的理解是 通电后自动开始运行Y0亮10S之后Y1亮10S最后Y2亮10S,若接通X0(没有自保)同时接通X1、X2或X3,Y端输出分别亮,但都没自保 是这意思么
分享
shuaigeshi
蛰伏......
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
220 点
下载积分:
700 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-02-14
最后登录:
2021-08-10
查看shuaigeshi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-02-17 00:44
全看
|
小
中
大
所以在你手动状态下没急停,因为都没自保
分享
shuaigeshi
蛰伏......
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
220 点
下载积分:
700 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-02-14
最后登录:
2021-08-10
查看shuaigeshi的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-02-17 00:48
全看
|
小
中
大
若要在单周期运行完停止可以在常闭的X0后加一个常闭接点,若要运行到任何步停止可以给每个计时器串一个常闭接点
呵呵 不知道说的对不对....请指教