     应单位领导要求要将单位所有设备进行生产时间与产品数量的记录,以便考核员工操作设备的生产效率。  
  现在其实现该功能的方案已经基本确定,在原有设备上添加可编程控制器一只(定为西门子S7-200),当设备一开机便开始记时,关机时停止计时。但是西门子的定时器定时的最长时间为57分钟
于是本人打算当定时器设为定时30分钟就用记数器加1(代表半小时),当每周与每月抽查时便可看到开机时间。
  但是现在我又弄不明白如何让(((((记数器与定时器以及加法器的数据在关断PLC电源的情况下继续保持))))))),在下一次开机时又在原有数据上继续增加
  殷切盼望各位工程师予以解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!················????????????????
wlw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2016-12-06
查看wlw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-26 22:45
你把编程软件打开,在指令树里点击系统块,里面有断电数据保存,在对话框下面点击获取帮助和支持里面看看,可能有你要的答案。