今天在修机器的时候发现变频器的频率越高电流越小  频率越底15HZ的时候电流越大 运转10分钟左右变频器出现过负荷报警    开始以为是马达带的负载太重,结果把负载拆掉在监控电流还是一样,有更换相同规格的马达,空载运转还是一样 真搞不明白的   原来用的好好的怎么一下变频器会出问题呢. 结果把变频器换了问题解决的     请问各位是什么原因会这样呢  是不是参数那里设置不对
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2022-08-24
查看竹风凉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-09 23:12
应该是设置问题,对比正常使用的那台查看一下参数