请求帮助写一段小程序(用三菱plc好了)
各位大老:请求帮助写一段小程序,谢谢!
开关x接通,继电器k吸合1秒,断开1秒,再吸合1秒,继电器K关断.
ntcaoye
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ntcaoye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-02 15:53
LD X0
MPS
ANI T0
SET M1
MPP
OUT T0 K10
LD T0
MPS
ANI T1
RST M1
MPP
OUT T1 K10
LD T1
MPS
ANI T2
SET M1
MPP
OUT T2 K10