hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2023-10-21
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-07 16:30
请求帮助写一段小程序(用三菱plc好了)
各位大老:请求帮助写一段小程序,谢谢!
开关x接通,继电器k吸合1秒,断开1秒,再吸合1秒,继电器K关断.
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-10
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-07 20:13
自己就能编写。为什么要麻烦别人呀。     
楼主留言:
老大,麻烦帮我编一下,用三菱fx,谢谢!
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-10
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-07 21:42
LD    X000               启动
OR   M0
ANI  T2
OUT   M0
LD      M0
OUT   T0   K10
LD      T0
OUT    T1   K10
LD     T1
OUT    T2   K10
LDI     T0
AND    M0
OR    T1  
OUT    Y000              输出至继电器K
看看这个。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-10
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-07 22:42
引用
引用第5楼控123于2009-01-07 22:10发表的  :
可以用计数器来编,和交通灯差不多

这只是一种。还有使用功能指令编的。