楼主  发表于: 2009-01-03 23:28
首先很感谢家园,在这里我学到很多很多,还有半年就要毕业,很着急。只好求助
现在麻烦大家问一下:关于步进和伺服定位是否只用PLSY  PLSR  就可以了。 那么三菱PLC中定位指令ABS ZRN  PLSV  DRVI  ARVA 什么时候用
还有FX-VPS-E用于FX2N-10GM/20GM定位这个软件配合什么用?他们三者是否要配合起来还是单独使用即可


望大家别见笑  有很多东西都在这里学习的   老师根本不教
何超
技术 是 层纸,点点就通
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 275 点
下载积分: 644 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2024-01-09
查看何超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-19 10:45
你好:首先你要明白,PLC做定位不能精确定位,效果差。有些指令你只要晓得那么回事就行了,plc中的指令,尤其是功能指令是为特殊情况而开发,只有在那种场合才用到,这你慢慢理解。FX系列中开发了1PG,1GM定位模块,其替代品为10PG,10GM\20GM,为什么要改变呢,三菱说改变为了更好,的确是这么回事。所以我劝你看懂1pg,还有放大器说明书,伺服电机大小的选择。举一反三,1PG中看懂参数的意义,控制条件,M吗的开启关闭,采用什么定位方式,定位地址的单位,硬件与放大器的链接,定位模块有的采用差动,有的采用集电极开路方式输出脉冲,机械回零时,零点的接线是不一样,要注意。放大器三菱的你采用MRE-A ,MRJ2S-A,MR-H现在都过时了,你要注意。今天只说这么多,供给你参考