adamxing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 185 点
下载积分: 562 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2007-11-01
最后登录: 2017-03-30
查看adamxing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-31 11:20
已试过许多方式

A700在参数设定正确上
可在V/F模式上400Hz(完全没问题)

但为何无感向量控制&向量控制无法超过120Hz?
一超过就会马上被限制在那边
不管使用通讯或是0~10v,或是PU操作,都无法上去
是否有朋友能够解答此疑惑?
或是有某些特殊参数要设定???


或是三菱天生的缺陷吗?
先谢谢大家~麻烦了!
[ 此帖被adamxing在2009-01-06 14:08重新编辑 ]
dario_es
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 206 点
下载积分: 888 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-07-15
最后登录: 2018-06-12
查看dario_es的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-07 08:51
基于矢量控制的速度有限制的,不能超过120Hz
dario_es
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 206 点
下载积分: 888 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-07-15
最后登录: 2018-06-12
查看dario_es的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-07 08:54
可以参考参数807。808,809
和V/F的控制室不同的参数组