michaelyuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 248 点
下载积分: 655 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2008-08-20
最后登录: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-30 12:24
USB转RS232的连接电缆在PLC中怎么设置才能和PLC通信?谁用抓图的形式帮我解答一下,以前没用过USB的,只是现在老板要用,而且是韩语的,搞不明白。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9154 分
在线时间: 9402(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-30 14:25
因为目前所有的USB转换器都是转换一个虚拟的串口,因此在系统的设备管理器中的端口选项内找到虚拟出来的串口编号,比如Ztek常用的虚拟串口编号为COM8



而因为是虚拟的串口,因此在编程软件中也应该选择RS232传输,并将端口设置为前一步找到的虚拟串口编号比如这里设定为COM8




因为USB转串口线的稳定性欠佳,因此不能保证总是能正常使用,推荐使用原厂的USB编程电缆或者使用PCMCIA转串口卡。

当然,如果非常贵的转换线还是比较稳定的,如MOXA~~

以上