1、通过自带的422编程口编程
2、通过FX2N-422BD通信板实现编程口转换来编程(即:通信口)
请问还有其它办法来实现编程吗?
如:连排线的扩展口可以用来编程吗?加FX2N-232IF可不可以?
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 82321 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-05-12
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-22 22:53
FX2N-232IF应不行,
FX2NC-232ADP + FX2N-CNV-BD可以,
FX2N-232BD也可以.
电缆线使用FX-232CAB-1